冷冻水系统压力问题?

发布于:2010-11-18 00:55:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷冻水系统机组进口压力6kg,机组出口压力2.5kg.机组阻力有3.5kg.请问各位高手如此压差正常吗??谢谢!!

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • hvac_wh
    hvac_wh 沙发
    从上面分析,应该是蒸发器堵塞或是压力表有问题。制冷水系统没有装设过滤器?冷水机组阻力一般在10米以下,35米已经太大。另外水泵扬程选得大了点,控制在34米范围,是可基本满足一般工程需要。
    2010-12-05 11:32:05

    回复 举报