预应力管桩,如果单桩承载力能满足要求,进入持力层深度是否一定得满足规范要求?
现有工程,桩端持力层为强风化片麻岩,据桩基公司经验承载力没问题,只是入岩深度有困难,桩身是否一定得进入基岩?

桩为什么要有进入持力层深度的要求?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • dsytgs
    dsytgs 沙发
    根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)3.3.3-5的规定:桩端全断面进入持力层的深度,对于砂土不宜小于1.5d,碎石类土不宜小于1d。强风化片麻岩可按碎石土(至少可按砂土),按管桩直径400mm,进入持力层400mm即可(最多600mm),如果桩长不是很长,进入持力层应该没问题啊。
    实际施工中,预制桩进入持力层到底多深很难说清楚,所以对静压管桩一般不按进入持力层深度控制,通常控制终压力(同意2楼意见)。
    终压力应根据施工前的试桩结果确定(按《建筑桩基技术规范》7.5.9-1的规定)。
    2009-03-25 11:52:25

    回复 举报
    赞同0
  • fcz1973
    fcz1973 板凳
    主要是考虑沉降吧,桩不进入持力层沉降不能保证
    2009-03-24 22:19:24

    回复 举报