土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样配并联机组?

怎样配并联机组?

发布于:2010-01-20 11:34:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
:time: 冷库:23000L*7500W*5100H,28000L*8000W*5100H,28000L*4100W*5100H(2个)冷库温度是0度,请问各位老师,如果用并联机组该怎样配机组?配多大的机组?几台最好?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 喜羊羊
    喜羊羊 沙发
    比泽尔活塞机:
    4VCS-6.2-40P 共2台
    4J-13.2-40P 共2台
    就差不多够了
    2010-11-24 10:26:24

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    哎;你也是的;说的不清楚;多大的面积;容积;存放什么货物;就行啦;客户要求什么;一句话;都可以啦;冷库什么样的都有;
    2010-04-27 20:51:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机房空调压力低

请各位给我分析一下, 看看如何解决一台机房专用空调运行3年了!最近天气冷了出现低压保护,测的静压压力为3KG,机底很多油,后发现压缩机吸气口螺纹连接口松了,上紧,从新抽真空,加了1升油,给系统加制冷剂,运行低压只有3kg,高压在12左右!当时环境温度是20°左右。机组盘管干净,风道也没问题。 调节膨胀阀的开度,对压力没什么影响,为何? 还有 发现压缩机振动大,如何解决 请各位 给个建议