喷淋规范上7.1.3规定,喷头安装与顶板间距75-150mm,可是对于工业厂房,其如把彩板屋面作为顶板,其下部为檩条和钢梁,这样所有的喷头都要装到檩条旁。又没有做过这样不吊顶的钢结构工业厂房喷淋的前辈,指点一下,喷头安装的位置到地以彩板为基准,还是可以以檩条或钢梁下皮为标准。谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1、第8.2.2条 表8.2.2-1 这里面有,你可以根据自己的工厂情况去套
2、消火栓数量就由计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算,
3、室外消火栓的间距不应超过120m,室外消火栓的保护半径不应超过150m;
注:当在工厂150米内有市政的消火栓,就可以将市政消火栓个数计入
特别提醒:楼主跟我当初一样,我当初什么也不知道,手中规范也没有,有了规范也不知道怎么看! 其实网上很多水友问的都是基本规范内容,自己仔细看下就会明白的!
回复 举报