土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教喷头安装

请教喷头安装

发布于:2005-07-22 13:51:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
喷淋规范上7.1.3规定,喷头安装与顶板间距75-150mm,可是对于工业厂房,其如把彩板屋面作为顶板,其下部为檩条和钢梁,这样所有的喷头都要装到檩条旁。又没有做过这样不吊顶的钢结构工业厂房喷淋的前辈,指点一下,喷头安装的位置到地以彩板为基准,还是可以以檩条或钢梁下皮为标准。谢谢

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohuizi_sun
    xiaohuizi_sun 沙发
    应该以彩板为准,喷头可以步的稍密一些,方便施工时调整。
    2005-07-22 20:17:22

    回复 举报
    赞同0
  • clear0001
    clear0001 板凳
    楼主讲的有道理,设计的时候毕竟很难把所有的场地条件什么的都考虑进去,具体问题具体分析
    2005-07-22 17:59:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多