土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵扬程设计

水泵扬程设计

发布于:2009-04-01 10:44:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
-----水泵扬程设计-----
(1)冷、热水管路系统
  开式水系统
Hp=hf+hd+hm+hs (10-12)
  闭式水系统
Hp=hf+hd+hm (10-13)
  式中 hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;
   hm——设备阻力损失,Pa;
   hs——开式水系统的静水压力,Pa。
hd/ hf值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。

帖子42 积分172 威望172 金钱0 查看详细资料
引用 报告 回复 TOP
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天津市大学生暖通制冷设计大赛专家评委做客论坛网友答疑

天津市大学生暖通制冷设计大赛目前正在紧锣密鼓的筹备中,本届大赛已是第四届。从本届开始,网易暖通频道将作为大赛的网络主办方,和组委会一起进行大赛线上线下的宣传。 大赛的专家评委,也将从本届开始,做客我们论坛进行网友答疑。专家评委的名单我们将陆续公布。 从现在开始,大家在暖通制冷空调设计方面有什么问题,都可以在此贴下面跟贴发布自己的问题。我们的编辑将对问题来统一整理,由专家进行逐一解答。 详情点击进入:

回帖成功

经验值 +10