一九层商住楼27.9米,九层层高3.0米,地下室4.2。计算各泵扬程:
生活:H=(27.9+1.0)+4.2+(5~10)+5+5=48~53米。
消防:H=(27.9+1.0)+4.2+19+10+5=67米。
喷淋:H=(27.9+3.0)+4.2+(25~30)+10+5=75~80米。
请问扬程计算是否合理?
其中:生活水头损失5米(是否偏大?) ;(5~10)为淋浴喷头最低工作压力.阀门及其它附件损失5米.
消防水头损失10米.阀门及其它附件损失5米.
最高层喷林干管入口处压力25~30米。最不利点喷头压力10米。阀门及其它附件损失5米.
请教以上是否合理?

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • yxq201413
    yxq201413 沙发

    路过,学习了,感谢大家讨论
    2014-08-22 09:16:22

    回复 举报
    赞同0
  • 红岩1029
    红岩1029 板凳
    这几天正好再弄个消防泵房,看的我是一头雾水!
    2014-07-14 23:01:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同一防火分区内不同隔间内的喷头的选用

同一防火分区内不同的隔间内可否采用不同的喷头呢?规范是否有此类规定。如有一仓库,同一防火分区内有仓库,同时还有一个业务厅,他们之间有墙体隔开,请问可否仓库范围内选用早期抑制快速响应,在业务厅内选用普通吊顶型喷头呢?本人在喷规上找到关于类似此问题的条文:6.1.7 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。条文解释:6.1.7 同一隔间内采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头,是为了防止混装不同喷头对系统的启动与操作造成不良影响。曾经发现某一面积达几千平方米的大型餐厅内混装d=8mm和d=5mm玻璃泡喷头。某些高层建筑同一场所内混装下垂型、普通型喷头等错误做法。