土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 同一防火分区内不同隔间内的喷头的选用

同一防火分区内不同隔间内的喷头的选用

发布于:2008-09-12 01:02:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
同一防火分区内不同的隔间内可否采用不同的喷头呢?规范是否有此类规定。如有一仓库,同一防火分区内有仓库,同时还有一个业务厅,他们之间有墙体隔开,请问可否仓库范围内选用早期抑制快速响应,在业务厅内选用普通吊顶型喷头呢?

本人在喷规上找到关于类似此问题的条文:6.1.7 同一隔间内应采用相同热敏性能的喷头。
条文解释:6.1.7 同一隔间内采用热敏性能、规格及安装方式一致的喷头,是为了防止混装不同喷头对系统的启动与操作造成不良影响。曾经发现某一面积达几千平方米的大型餐厅内混装d=8mm和d=5mm玻璃泡喷头。某些高层建筑同一场所内混装下垂型、普通型喷头等错误做法。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liujianqing
    liujianqing 沙发
    同一防火分区内不同隔间内的喷头的选用
    2008-09-20 10:53:20

    回复 举报
    赞同0
  • 老谭
    老谭 板凳
    赞同楼上的意见,建筑专业也应设置隔间墙以达到不同场所的区分,仓库范围选用早期抑制快速响应喷头,在业务厅内选用普通吊顶型喷头,分设水流指示器,这样电气控制能清晰区别对待不同级别的场所。