土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 什么构件不计算抗震锚固长度?规范依据

什么构件不计算抗震锚固长度?规范依据

发布于:2024-03-20 10:07:20 来自:施工技术/新政新规

来源:A尚施工技术

[复制转发]

我们平时遇到工程,图纸有的时候标的是抗震锚固长度LaE,有的时候是非抗震锚固长度La,到底什么情况下按抗震锚固长度计算?什么情况下按非抗震锚固长度计算?

■图纸上会给你信息--抗震等级

关于抗震等级,规范上已经规定了中国所有地区的建筑物抗震等级,图纸结构说明一般会告诉你这些信息的,图1是某工程的结构说明,从说明中我们可知地下一层也是抗震的,需要采取抗震构造措施。
↘图1

图2是表格的说明方式。

■详图上也会给信息

除了图纸说明给出抗震等级外,图纸中的详图还会标注laE、la,会告诉你具体锚固长度是按抗震计算还是按非抗震计算。

■图纸指定的图集做法也会给出信息

如下图摘自22G101-3

条形基础:

↘如下图3条形条基就让你按非抗震锚固计算钢筋长度。

筏板基础:

↘图4基础梁变截面详图也是要求你按非抗震计算锚固长度。

↘图5变截面筏板基础也要求按非抗震计算锚固长度。

板:

图6 板的非抗震锚固标注

图7是板的变截面部位锚固标注。

楼梯:

图8↘是楼梯的非抗震锚固标注。

非框架梁:

如图9所示 非框架梁也属于非抗震构件

■总结

基础是完全埋在土里 ,被土完全约束的,地震时基础随着土一起运动没有相对位移,   所以基础是不需要考虑延性的,   其配筋一般没有抗震构造措施,但是基础是要进行抗震验算。
除了基础不考虑抗震构造措施以外,其他构件比如:板、楼梯、挑檐等构件都属于非抗震构件;但是 施工时具体参见施工图纸,不能一概而论。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

新政新规

返回版块

2.08 万条内容 · 125 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏省人大出台新规,自2024年3月1日起施行!

        江苏省人民代表大会常务委员会关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的决定

回帖成功

经验值 +10