土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压成套柜临时电调试的问题

有时候由于配电房条件限制,变压器不具备通电条件,这时候就需要拉个临时电源过来调试。

当临时电源的开关带漏电保护时,有时会跳闸,有时不会跳闸。这是什么原因呢,具体跳闸与否跟哪些因素有关系?盘柜的接地问题导致的么?
知其然,而不知其所以然,还望高手指导。谢谢!

全部回答(1 )

  • 德云总社

    调试的时候把零排、地排全部断开就可以了,不然地线和相线间由于接触器等线圈的存在电阻非常小,漏电开关会判断漏电动作。

    2020-01-09 16:22:09 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10