正在加载...
有时候由于配电房条件限制,变压器不具备通电条件,这时候就需要拉个临时电源过来调试。
当临时电源的开关带漏电保护时,有时会跳闸,有时不会跳闸。这是什么原因呢,具体跳闸与否跟哪些因素有关系?盘柜的接地问题导致的么?知其然,而不知其所以然,还望高手指导。谢谢!
全部回答(1 )
调试的时候把零排、地排全部断开就可以了,不然地线和相线间由于接触器等线圈的存在电阻非常小,漏电开关会判断漏电动作。
主题
回复
粉丝
电气工程原创版块
2.19 万条内容 · 577 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(1 )
调试的时候把零排、地排全部断开就可以了,不然地线和相线间由于接触器等线圈的存在电阻非常小,漏电开关会判断漏电动作。