土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 盈建科梁图校审关于通长筋的错误

新人求教,盈建科结构梁图校审的时候,出现错误

“KL8,第7跨:

 不满足沿梁全长纵向配筋要求:框架梁, 高规6.3.3 2”

参看高规如下


6.3.3  梁的纵向钢筋配置,尚应符合下列规定:

       1 抗震设计时,梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应大于2.75%;当梁端受拉钢筋的配筋率大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半。

       2 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm。

       3 一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面尺寸的1/20;对圆形截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。

感觉是符合规范的,不知道有什么问题或者需要注意的地方。

请求各位大神不吝赐教


全部回答(19 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月12日

    a1061
    分别不应小于梁两端顶面和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4 这个满足了吗,没有贴出配筋无法判断
    2019-07-12 11:10:12 来自 PC 评论 举报
  • 一竖三横
    不要迷信审图的,很多审图的都是干具体设计不行才改审图的,就知道机械理解规范,狗屁不懂。
    2019-07-12 01:21:12 来自 PC 评论 举报
  • 不知所为
    审图的很多不严谨的
    2019-07-12 08:03:12 来自 PC 评论 举报