土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 去帮忙看看我的写字楼是否符合自然排烟的标准

请教大家:

买了一间写字楼的办公室,建筑面积145平方米。下悬窗开启角度很小,开启的面积仅占房屋面积的0.5%。

根据《高层民用建筑设计防火规范GB-50045-95》,自然排烟房间的可开启外窗面积不应小于房间面积的2%

这间办公室是否在通风排烟上不符合要求呢?

谢谢解答!


全部回答(2 )

  • 没有敏感词001

    办公室上方是不是有专门的消防排烟通道呢

    2020-11-17 23:21:17 来自 PC 评论 举报
  • qiaobin321

    不符合,房间面积大于100平方,且经常有人停留,需设置排烟设施,自然排烟窗可开启面积也太小,考虑增加机械排烟吧

    2021-02-02 09:19:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10