请教大家:
买了一间写字楼的办公室,建筑面积145平方米。下悬窗开启角度很小,开启的面积仅占房屋面积的0.5%。
根据《高层民用建筑设计防火规范GB-50045-95》,自然排烟房间的可开启外窗面积不应小于房间面积的2%
这间办公室是否在通风排烟上不符合要求呢?
谢谢解答!
全部回答(2 )
办公室上方是不是有专门的消防排烟通道呢
不符合,房间面积大于100平方,且经常有人停留,需设置排烟设施,自然排烟窗可开启面积也太小,考虑增加机械排烟吧
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.88 万条内容 · 593 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
办公室上方是不是有专门的消防排烟通道呢
不符合,房间面积大于100平方,且经常有人停留,需设置排烟设施,自然排烟窗可开启面积也太小,考虑增加机械排烟吧