土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 断路器如何配置?
为了减少断路器数量,可否将单相设备进行平均分配后挂在三相断路器后端?

全部回答(6 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年03月30日

    crazy_fi

    根据民用建筑设计规范10.7.7“在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”。

    2018-03-30 12:50:30 来自 PC 评论 举报
  • liqing63

    不能将单相设备进行平均分配后挂在三相断路器后端,因为不能起保护及控制功能。

    2018-03-12 16:57:12 来自 PC 评论 举报
  • z900569

    严格来说是不行的,因为一组设备处故障会影响另外两组,而且工作零线电流会超过额定值。不过还是能用。

    2018-03-23 15:31:23 来自 PC 评论 举报