根据民用建筑设计规范10.7.7“在照明分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护”。
不能将单相设备进行平均分配后挂在三相断路器后端,因为不能起保护及控制功能。
严格来说是不行的,因为一组设备处故障会影响另外两组,而且工作零线电流会超过额定值。不过还是能用。