土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ AB相间绝缘电阻为零

AB相间绝缘电阻为零

发布于:2019-04-16 22:33:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人一35kv线路,今测量绝缘电阻,单相接地阻值都正常,相间AB为零,AC,BC都正常,是什么原因,求解,急

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kaykoyi
    kaykoyi 沙发
    线路带有其他设备
    2019-04-18 01:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • 老灰兔子
    老灰兔子 板凳
    是否AB相间带有高压负载没有脱开测量。
    2019-04-17 21:17:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气学院】为何零线带电?探讨零线带电问题和解决方案

日常生活中想必不管是家里还是企业还是水电安装,作为电工的我们难免不会碰到零线带电的问题,下面我们来看看为什么带电,又怎么去解决零线带电问题吧!下面是整理出来的零线带电问题原因以及解决方案 火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,人是站在地上的,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。

回帖成功

经验值 +10