土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅厨房排水管需设专用通气管吗

住宅厨房排水管需设专用通气管吗

发布于:2008-02-18 13:21:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
建筑给水排水设计规范

4.6.2 下列情况下应设置专用气管:

1 生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过表4.4.11-1、表4.4.11-2中仅设伸顶通气管的排水立管最大排水能力时,应设专用通气立管。

2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
请网友讨论厨房排水管需设专用通气管吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hongna
    hongna 沙发
    不用了,从规范上的计算结果看,申顶通气管的排水能力已经可以满足了
    2008-02-20 20:43:20

    回复 举报
    赞同0
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    我见过,仅此一家设计院如此设计,理由是:“建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。”没有拿出计算书,要求其改图还不同意。有些郁闷~~
    2008-02-18 15:58:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我们单位的一台离心泵叶轮备冒经常掉?

我们单位的一台离心泵叶轮备冒经常掉,影响正常运行,但是叶轮从来不反转。也修理了很多次,还是掉!各位帮我分析一下还可能有什么原因。谢谢

回帖成功

经验值 +10