土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 锅炉房与其他建筑的防火间距,来瞅瞅!

锅炉房与其他建筑的防火间距,来瞅瞅!

发布于:2019-04-16 09:16:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

锅炉房的火灾危险性属于丁类生产厂房,但根据锅炉的燃料不同,锅炉房建筑的耐火等级应符合规范的要求,由于其在正常工作过程中会产生明火,为避免火灾的发生其与其他建筑的防火间距应满足要求,今天我们分享锅炉房与其他建筑防火间距的相关内容。

一、分类

按燃料划分主要有燃油、燃气和燃煤锅炉房。

燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房。

二、耐火等级

锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑。

注:锅炉房属于使用明火的丁类厂房。燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房,火灾事故也比燃煤的多,且损失严重的火灾中绝大多数是三级耐火等级的建筑,故本条规定锅炉房应采用一、二级耐火等级建筑。    每小时总蒸发量不大于4t的燃煤锅炉房,一般为规模不大的企业或非采暖地区的工厂,专为厂房生产用汽而设置的、规模较小的锅炉房,建筑面积一般为350㎡~400㎡,故这些建筑可采用三级耐火等级。

三、防火间距

1. 民用建筑与燃油、燃气或燃煤锅炉房的防火间距应符合规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定。锅炉房可视为使用明火的丁类厂房。

QQ截图20190416091521.png

2. 与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房的防火间距,可根据锅炉房的耐火等级按规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。

QQ截图20190416091532.png

民用建筑中使用的单台蒸发量在4t/h以下或额定功率小于或等于2.8MW的燃煤锅炉房,由于火灾危险性较小,将这样的锅炉房视为民用建筑确定相应的防火间距。大于上述规模时,与工业用锅炉基本相当,要求将锅炉房按照厂房的有关防火间距执行。至于燃油、燃气锅炉房,因火灾危险性较燃煤锅炉房大,还涉及到燃料储罐等问题,故也要提高要求,将其视为厂房来确定有关防火间距。

四、平面布置

燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时,应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔,且不应贴邻人员密集场所,该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,并应符合下列规定:

1)燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。    

采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下。

2)锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。

3)锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,确需在隔墙上设置门、窗时,应采用甲级防火门、窗。

4)锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³,且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时,应采用甲级防火门。

5)变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。

6)油浸变压器、多油开关室、高压电容器室,应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。

7)应设置火灾报警装置。

8)应设置与锅炉、变压器、电容器和多油开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,应设置自动喷水灭火系统。

9)锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的规定。油浸变压器的总容量不应大于1260kV·A,单台容量不应大于630kV·A。

10)燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施。燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定; 燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。

文章转自网络,如有侵权请联系删除

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    来源:中国给水排水
    2019-06-18 09:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1500436486248
    谢谢分享,楼主辛苦
    2019-06-13 20:12:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新旧版喷规变化内容对比(史上最强整理!)

新旧版喷规变化内容对比(史上最强整理!)

回帖成功

经验值 +10