土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机出口到第一个弯头的合理距离应该不小于多少?

风机出口到第一个弯头的合理距离应该不小于多少?

发布于:2008-02-18 10:51:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
风机出口到第一个弯头的合理距离应该不小于多少?距离太近会因空气踹流而加大噪声。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxi39
    chenxi39 沙发
    谢谢回复!
    2008-03-21 15:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • mzy7870
    mzy7870 板凳
    按照国家规范要求不能小于1.5倍的管径,(装测压孔)弯头前面,弯头后不小与4倍的管径,
    2008-03-19 19:14:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多