土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 新安装开关柜禁止使用绝缘隔板

新安装开关柜禁止使用绝缘隔板

发布于:2019-04-12 13:23:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)国家电网设备(2018)979号文第12.4.1.2.3条:新安装开关柜禁止使用绝缘隔板。即使母线加装绝缘护套和热缩绝缘材料,也应满足空气绝缘净距离要求。

DL/T404-2007规定如下

5.106  对最小空气间隙的要求

以空气和绝缘板组成的复合绝缘作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备,带电体与绝缘板之间的最小空气间隙应满足下述要求:

对3.6kV、7.2kV和12kV设备应不小于30mm;

对24kV设备应不小于45mm;

对40.5kV设备应不小于60mm。

以空气或以空气—绝缘材料作为绝缘介质的金属封闭开关设备和控制设备应考虑绝缘材料的厚度、设计场强和老化,并应按照DL/T 593中6.2.8的要求进行凝露试验。只要能够通过凝露试验,最小空气间隙可以适当小于上述规定的距离。

很明显,新发布的《国家电网有限公司十八项电网重大反事故措施》是否决了DL/T404-2007中5.106条关于复合绝缘的规定,而现在的KYN61-40.5开关柜就是按照DL/T404采用安装绝缘隔板的复合绝缘方式,那么40.5kV柜应该怎么办?采用完全空气绝缘方式,采用固体封装绝缘方式,采用SF6气体绝缘方式?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wx_1569631036914

    谢谢楼主分享,新版反措提出了要求,但没有指明现有标准开关柜,如何从设计和安装工艺上去实施。

    2019-09-28 08:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • 陕西赛普瑞电气
    开关柜除湿除潮 www.sxsepri.com
    2019-04-30 14:06:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UPS不间断电源和稳压电源一起使用有什么风险

大家都知道,ups不间断电源作为不间断供电电源设备,在市电突然断电的情况下,ups不间断电源可以继续供电保障负载正常运行而不受断电影响,因此在日常生活中应用广泛,比如银行、医院、事业单位等场所都会用到,然而对于ups不间断电源的使用,大家可能还会有一些疑问,比如UPS不间断电源可以和稳压电源一起使用吗?下面科能达针对这个问题,给大家做一个分析。 有朋友说由于市电电压不稳定,想把稳压器加到UPS电源的前端,通过增加一级交流稳压器以扩大对输入电压变化的适应范围,觉得这样电压会更安全稳定,其实这个朋友的想法有点多余了,这样做有点多此一举了。因为本身ups不间断电源自带有稳压的功能,再增加一个稳压器,除了多此一举外,还增加了采购成本。

回帖成功

经验值 +10