土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 轴向波纹补偿器冷紧

轴向波纹补偿器冷紧

发布于:2019-04-12 09:27:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

轴向波纹补偿器冷紧

      为了降低管道初次启动运行时固定支座的推力和避免波纹补偿器波纹失稳,应在设计时考虑安装时对补偿器进行冷紧,冷紧系数可取0.5。对于轴向波纹补偿器,宜在制造厂内预变位后供货。因此,设计选用轴向波纹补偿器时,可以要求设备厂家按0.5的冷紧系数进行冷紧后供货。如果补偿器产品说明书中注明了预拉伸量,应按标明的数值进行顶拉伸,没有注明预拉伸量时,预拉伸量按△L/2或按产品说明中的公式计算。