土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 轴向波纹补偿器冷紧

轴向波纹补偿器冷紧

发布于:2019-04-12 09:27:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

轴向波纹补偿器冷紧

      为了降低管道初次启动运行时固定支座的推力和避免波纹补偿器波纹失稳,应在设计时考虑安装时对补偿器进行冷紧,冷紧系数可取0.5。对于轴向波纹补偿器,宜在制造厂内预变位后供货。因此,设计选用轴向波纹补偿器时,可以要求设备厂家按0.5的冷紧系数进行冷紧后供货。如果补偿器产品说明书中注明了预拉伸量,应按标明的数值进行顶拉伸,没有注明预拉伸量时,预拉伸量按△L/2或按产品说明中的公式计算。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.28 万条内容 · 1437 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EDI电除盐去离子设备

设备简介 EDI又称连续电除盐技术,它科学的将电渗析技术和离子交换技术融为一体,通过阴阳离子膜堆阴阳离子的选择透过作用以及离子交换树脂对水中离子的交换作用,在电场的作用下实现水中离子的定向迁移,从而达到水的深度净化除盐,并通过水电解产生的氢离子和氢氧根离子对装填树脂进行连续再生,因而不需酸碱化学药品再生即可连续制取高品质超纯水。 工艺流程 原水→原水箱→原水增压泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→阻垢剂投加设备→精密过滤器→一级高压泵→一级反渗透系统→-二级高压泵→二级反渗透系统→EDI送泵→EDI系统→超纯水箱→供水泵→紫外线杀菌器→后置过滤器→用水点

回帖成功

经验值 +10