土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电量计量问题

电量计量问题

发布于:2019-04-10 18:55:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线制智能电表1.5(6)A,100/5互感器,A相K1、K2接反了,B相、C相正常接,请问下:1、对电量计量有影响吗?2、如果少计量了,少多少?是怎么算的?万分感谢!!!
  • 风平浪静02
    当然有影响。实际电量是已经记录的量的三倍。补收电量是已交电费的两倍。
    2019-04-11 08:10:11

    回复 举报
    赞同0