土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助,框架结构加夹层后,进行一榀框架计算时,需不需要把原来层数再加一层计算

框架结构加夹层后,进行一榀框架计算时,需不需要把原来层数再加一层计算

全部回答(2 )

  • tumux_79016
    回答:在进行框架结构计算时,如果加上夹层,则需要将夹层也考虑在内,即要再加上一层进行计算。这是因为夹层的加入会对楼层的承载能力产生影响,需要进行重新计算。具体的计算方法和规范要求,请参考国家标准《建筑结构设计规范》GB 50009。其中针对夹层、楼层和建筑结构的相关设计细节和计算方法均有详尽说明。
    2023-11-06 09:43:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_44833
    回答:根据目前国内建筑工程现行规范《建筑结构荷载规范》(GB 50009)的规定,框架结构加夹层后,进行一榀框架计算时,需要把原来层数再加一层计算。其中,夹层指的是建筑内的非承重层,如地下车库、地下室等。夹层的计算需要分别考虑其自重、部分活载以及荷载传递到框架的情况。因此,在进行框架结构的计算时,必须将夹层的荷载和影响计算在内,才能保证结构的安全性和稳定性。具体计算方法会根据建筑结构的不同情况而有所区别,如需了解详细的计算方法,请参考《建筑结构荷载规范》(GB 50009)的相关条款和解释。
    2023-11-06 09:43:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10