关于高规中正压送风问题

发布于:2005-01-24 11:59:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规8.2.1条是否隐含着下列意思:超过50米的一类公建和超过100米的居住建筑的防烟楼梯间和前室即使有外窗可以排烟也必须设正压送风,这一点在8.3机械防烟这一节没有说明,我和同事产生了分歧,请高手给分析分析

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    我觉得一个原因是户数,人数增加了,火灾时造成的损失大!另外也有楼上朋友说的高处气流变化比较复杂,无法保证自然排烟的效果!
    2005-01-24 23:22:24

    回复 举报
    赞同0
  • scy365
    scy365 板凳
    这条规范我记得挺熟的,但觉得还是没理解透.
    理论上认为中和面约在建筑物的1/2处,如在中和面以下的外墙开口,当冬季火灾时,不仅不能从开口排烟,反而会吸入冷空气,会通过楼梯井、电梯井助长烟气传播;同样,夏季建筑物内会产生下降气流,烟气向下传播。
    但我觉得“不超过50米的一类公建和不超过100米的居住建筑的防烟楼梯间和前室”也会产生同样的问题。
    是二者的防烟楼梯间和前室不同吗?高度为什么要求不同啊?麻烦版主给解释一下,谢谢!!!
    2005-01-24 23:10:24

    回复 举报
    赞同0