请教“为了防反水 ,把污水管接到通气立管上行不行?“

提问 发帖 回复

24层高层,我家在三楼,底下两层是底商。底商和住宅好像不是一套排水系统。 卫生间是下沉式,有三根管子,一个是厨房用水管,一根是污水管,一根是通气立管,三根管子在二层商铺上转弯通达一段横管接入一根坚管。 听说转弯后的这段横管容易堵塞造成反水。我现在很担心,想了一个办法,就是卫生间内的排水污水管接在通气立管上,以减少反水可能。请教版内在专业人士,可不可行。 请指导,十分感谢

20180909_IMG_1897_看图王.jpg4BBDE3C6C7EBEB4C4EDA866F560AD951_看图王.png

请指导,十分感谢

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 蒋以华
    蒋以华 2019年04月10日 23:19:24 2楼
    我现在很担心,想了一个办法
    回复 0 举报
  • 野兔
    野兔 2019年04月11日 10:58:04 3楼
    你这样做肯定是不行的,到时候这个透气管出来的都是臭气,还要担心有的业主把透气管堵了,还有就是你自己家卫生间的臭气要从哪里排出去,许多方面都会影响的,所以还是应该按原来的设计进行安装和接入相应的管网。
    回复 0 举报
  • tc0321
    tc0321 2019年04月12日 10:06:05 4楼

    谢谢指导。有人说同层排水,堵只为在各自家的横管里,公共竖管不会堵的。不知道是不是这样


    回复 0 举报
  • 蒋以华
    蒋以华 2019年04月12日 10:48:40 5楼
    底商和住宅好像不是一套排水系统。
    回复 0 举报
  • 老有所为
    老有所为 2019年04月12日 12:00:20 6楼
    谢谢分享。
    回复 0 举报
  • tc0321
    tc0321 2019年04月12日 13:34:36 7楼
    底商和住宅不是一套排水系统。3楼相当于一楼
    回复 0 举报
  • 工夫茶
    工夫茶 2019年04月12日 16:05:15 8楼
    肯定不行,通气管无法排水。
    回复 0 举报
  • 蒋以华
    蒋以华 2019年04月15日 10:22:57 9楼
    致和路(原26路)
    回复 0 举报
  • 蒋以华
    蒋以华 2019年04月15日 13:00:52 10楼
    谢谢分享。
    回复 0 举报
  • saqima20100
    saqima20100 2019年04月16日 11:33:54 11楼
    通气管到2楼就没了 不排水  不接入小区污水井  你是想把通气管堵上吗 然后你家污水怎么也排不出去了
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料