土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这根梁底筋被截,求各位大神支招
图片红色标注位置,为梁的位置,现在装修下方圈筋被截,三根底筋被截,事已至此,天天晚上睡不着,想请各位大神看看影响问题,梁下原为入户门

全部回答(4 )

  • 洞房不败之玉女
    买盒安眠药就睡着了
    2019-04-18 11:01:18 来自 PC 评论 举报
  • o如梦无痕o

       仅仅从正常使用的来说 这根梁就算没有 也没有任何问题。因为这根梁跨度小。分担荷载小。就算底部钢筋打断,上部钢筋依然可以变成悬挑梁吃重。所以在正常使用下没有任何问题。

    对于抗震的影响。一个结构有成千上万个构件,就一层楼的一根梁打断 有影响也是微乎其微,所以不必担心。

    2019-04-17 18:53:17 来自 PC 评论 举报