土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教这个车库排风排烟怎么做较合理
各位新年好
请教大家,1个4000平米车库肯定要做排烟。上海项目。车库1个防火分区,左右2个车道入口,但是车库有个大问题,非常长,长度超过220米,按上海地规,要分4个防烟分区,现在建筑设2个风机房,基本每个机房可以照顾2个防烟分区,请教大家,大家觉得机房内设置1台风机好,还是分别设置2台风机好,如果1台风机,排风排烟如何控制比较好。谢谢

全部回答(1 )

  • nitecat
    地规是怎么写的?!防烟分区不能超过多少米?
    地规有没有规定排烟量计算在负担两个防烟分区的时候需要加倍吗?!
    如果不需要加倍,而且风管又好布置的话肯定是一台好三。
    不过这样四个还是两个防烟分区就没有任何意义了。
    还是先问问审图的人比较合适。
    2008-02-20 23:05:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。