配电网单相接地故障测距研究

发布于:2019-04-09 21:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电网单相接地发生故障的距离有哪些方法可以测得?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高压熔丝经常熔断是什么情况?

我公司有一台20KV  250KVA箱变,最初3档位时烧了三次(平均二三天一次)高压熔丝(20KV,12.5A),换到2档位用了一个多月(中间没烧熔丝),高压六氟化硫开关直接烧毁,3个熔丝全部烧毁;找变压器检测(没问题),高压柜更换新开关,重新换回3档,继续烧熔丝,后面烧了三次都式B相。低压工作电流在220个电流左右,请高手帮忙分析下会是什么原因