土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【吐血经验】1、抗震不利地段的结构设计

【吐血经验】1、抗震不利地段的结构设计

发布于:2019-04-09 11:27:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

做设计经常遇到抗震不利地段,软弱土、液化土、陡坡等等,遇到这种情况设计需要注意什么?计算和构造上怎么考虑?

答:1、《建筑抗震设计规范》4.1.1条对哪些是有利地段,哪些是一般地段,哪些是不利地段,哪些是危险地段进行了详细的概括。

2、计算上只有符合《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大(注意软弱土、液化土的不利地段不进行放大) 

3、危险地段《建筑抗震设计规范》3.3.1条已说明离它远点 

4、不利地段的构造上,平常我们常用灌注桩或者预制管桩基础。对于灌注桩《建筑桩基技术规范》4.1.1条主要对桩纵筋的长度、箍筋加密范围提出了要求;对于 预制管桩基础《10G409》上主要意思是要加强桩纵筋箍筋,选用AB型、B型、C型(不要选用A型的意思)。

5、总结:只有《建筑抗震设计规范》4.1.8条的不利地段才进行地震力放大,其他不利地段加强构造。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 广利瑞丰123

    我想知道依据是什么,现在审图在跟我要,楼主可否帮忙说下,感谢

    2023-07-21 20:18:21

    回复 举报
    赞同0
  • gdj0605
    gdj0605 板凳

    不利地段的放大作用,地勘单位会给出建议值的

    2020-11-26 08:51:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅限高令?新规最大高度为80米!

信息来源:住建部官网、建筑工程鲁班联盟 图片及文字版权属于原作者,如有侵权请联系删除 国家标准《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018已经于2018年12月1日起生效。 新规对住宅建筑控制指标作了规定,明确规定了容积率与住宅建筑高度控制最大值,住宅建筑高度控制最大值为80米! 以气候区划Ⅲ地区示例:容积率在2.0-2.6时限高54米,容积率在2.7-2.9时限高80米……这势必给今后的住宅小区规划设计带来更大的限制。

回帖成功

经验值 +10