正在加载...
请教大家个问题,负荷基本为高压设备,10KV或者20KV可招标时候自定。
电源进线为20KV,变电所是直接20KV配电给各个高压设备;还是先20降为10再配电给各个设备好??
如何直接用20KV,就是外线直接进来,没有经过变压器,无法进行电压偏差调整。好处是少了一个电压等级,经济性好。
请大家赐教!
全部回答(3 )
20kV还是10kV不是由你来选的。江苏有20kV系统,但也不是每一个变电所都有20kV输出。
20kV系统是中性点经小电阻接地系统,当线路发生单相接地故障,能输出一个被限制的单相短路电流。所以故障线路被直接切除了。减少电弧性过电压。
10kV系统是中性点不接地系统。无法输出单相短路电流,所以无法准确切除故障线路。但是,这样的系统,单相接地故障不影响负载继续运行,可以在一定时间内来处理故障。
由于10kV,20kV系统从线路高度对大地和用电设备距离来看,相对接近一些,发生间隙性故障机率较大。比如,树枝的摇动,线路的晃动。这样10kV系统可以避免这种间隙性故障的停电。还有,相对于低压系统的安全,10kV系统由于高压侧单相接地故障电源阻抗较大,所以对低压系统威胁较小。
当然,输出相同的电功率,20kV系统比10kV电压高一倍,相应输出电流就小,电流小线路损耗就小。但这个不是主要的问题。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.85 万条内容 · 2070 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
