家里装修装空调时在阳台挑梁上来开了两个孔!阳台挑梁长度1.4米,阳台跨度4米,挑梁为200*500配筋是顶部4根18,下部2根18,箍筋是8个的间距100,现在实在连口梁向里15厘米处,上下开了两个孔,下面的孔直径2厘米,上面的直径6厘米!下面的孔离梁底15厘米,两个孔距离5厘米,打断了一根箍筋!这种情况要不要处理,怎么加固,还请各位专家多多指教,为这事一直很纠结,饭不想吃,觉也睡不着,倍受煎熬!请各位多多指教!不剩感谢
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2196 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
疲惫的玻璃心
沙发
各位专家帮忙看看给个建议
2019-08-18 22:06:18
赞同0
-
sutong0820
板凳
问题不大,挑梁端部,弯矩和剪力都很小,开孔影响很小