建筑结构是怎么抗震的及抗震设计流程? 抗震措施与抗震构造措施是怎么回事?
要深刻理解结构设计的工作步骤:统计外力作用、建立计算模型、计算构件各个工况的内力(包括恒载、活载、地震作用、风荷载)并进行内力组合、内力调整、由内力算配筋、构造措施(包括抗震构造措施及其他构造措施):
拿到一个项目,如何下手:
1、建筑物在哪儿、功能——确定设防烈度、设计地震分组、抗震设防类别(对地震作用的影响)、抗震设防标准、场地类别(见地勘报告),确定风荷载、
地震作用、抗震等级等各项重要参数。(理解类别与标准、理解抗震措施及抗震构造措施的抗震等级、理解二阶段三水准设计)
做项目之前应该把要知道的信息都定好重要知识点:抗规附录 A、《设防标准》1、2、3、6 章,荷载规范附录 E,抗规 6.1.2,3.3.2 及相关的条文说明。
案例:小学是乙类建筑,III 类场地,位于 7 度半地区。应该提高一度查抗震措施的抗震等级,其次,因为是7度半的烈度且场地类别为 III 类场地类别,所以还
应该提高抗震构造措施的抗震等级,这种情况很少见,但是要注意,这是一种经典的案例。抗震措施按照 ? 度查表,此处抗震构造措施是按照 ? 度有争议,建议与当地
审图单位确定.
以下做了解:主要要认识到抗震构造措施的重要性。
第一水准:当遭受低于本地区设防烈度(即基本烈度)的多遇地震(或称小震)影响时,建筑物不需修理,仍可正常使用。一方面要使结构处于弹性工作阶段;另
一方面还须限制层间位移(对普通房屋)和避免设备破坏,即须保持必要的刚度。第二水准:当遭受本地区规定设防烈度的地震影响时,建筑可能产生一定的损坏,
但经修复后仍可继续使用。第三水准:当遭受高于本地区规定设防烈度的预估的罕遇地震(称大震)影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。以上即三水准。
抗规条文:本次修订继续采用二阶段设计实现上述三个水准的设防目标:第一阶段设计是承载力验算,取第一水准的地震动参数计算结构的弹性地震作用标准值和
相应的地震作用效应,继续采用《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068 规定的分项系数设计表达式进行结构构件的截面承载力抗震验算,这样,其可靠度水平
同 78 规范相当,并由于非抗震构件设计可靠性水准的提高而有所提高,既满足了在第一水准下具有必要的承载力可靠度,又满足第二水准的损坏可修的目标。对大
多数的结构,可只进行第一阶段设计,而通过概念设计(强柱弱梁、强剪弱弯)和抗震构造措施来满足第三水准的设计要求。第二阶段设计是弹塑性变形验算,对地震
时易倒塌的结构、有明显薄弱层的不规则结构以及有专门要求的建筑,除进行第一阶段设计外,还要进行结构薄弱部位的弹塑性层间变形验算并采取相应的抗震构造
措施,实现第三水准的设防要求。以上即二阶段。