土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 天正给排水,怎么让立管和地漏带定位框

天正给排水,怎么让立管和地漏带定位框

发布于:2019-04-04 13:49:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

天正给排水怎么让立管和地漏带定位框


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 710 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池容积的疑惑

根据规范规定,消防水池容积由各系统消防用水量之和最大一栋建筑来确定(暂不考虑补水)。假设A栋室内消火栓15L/s,室外为40L/s,喷淋系统30L/s;B栋室内消火栓10L/s,室外消火栓L/s,喷淋系统45L/s;C栋室内消火栓40L/s,室外消火栓305L/s,喷淋系统30。火灾延续时间消火栓系统为2h,喷淋为1h。消防水池容积应取C栋一次火灾用水量612立方米。但消防水泵流量选取应能满足各消防系统最大流量的需求。则室内外消防泵及喷淋泵流量应为40L/S、40L/S、45L/S。但这样在火灾时消防水池储水就会被提前抽空,消防水池容积是否应该按消防泵流量来考虑?求大神解答~~~~

回帖成功

经验值 +10