消防水池容积的疑惑

根据规范规定,消防水池容积由各系统消防用水量之和最大一栋建筑来确定(暂不考虑补水)。假设A栋室内消火栓15L/s,室外为40L/s,喷淋系统30L/s;B栋室内消火栓10L/s,室外消火栓L/s,喷淋系统45L/s;C栋室内消火栓40L/s,室外消火栓305L/s,喷淋系统30。火灾延续时间消火栓系统为2h,喷淋为1h。消防水池容积应取C栋一次火灾用水量612立方米。但消防水泵流量选取应能满足各消防系统最大流量的需求。则室内外消防泵及喷淋泵流量应为40L/S、40L/S、45L/S。但这样在火灾时消防水池储水就会被提前抽空,消防水池容积是否应该按消防泵流量来考虑?求大神解答~~~~