土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政污水排放跌水井(阶梯式跌水井)

市政污水排放跌水井(阶梯式跌水井)

发布于:2019-04-03 15:24:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]

项目背景,现有设计一d1000mm混凝土污水主管,埋设-5.5米,   出水口标高-1.5米,   另一端-6米,  需做一个跌水井,现查图集02s515  需做一阶梯式跌水井, 

但是跌水高差限制在1-2米。   想问一下我这工程概况需要4.5米的跌水高差。   同样套用次图集合不合适,如不合适需做什么调整。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 在水一方oo
    提前多跌一次水就行了
    2019-04-23 10:10:23

    回复 举报
    赞同0
  • 听雨si
    听雨si 板凳
    多设几个井,或者根据图集自己修改,满足自己的跌差要求,然后给结构重新配筋,加强型跌水井
    2019-04-18 17:12:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多