土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ PB管溶合问题,请各位大神赐教

PB管溶合问题,请各位大神赐教

发布于:2019-04-03 11:07:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
旧家装修,改暖气,之前工程用的是PB管,现在把旧管挖出一部分,然后接上新pb管,移动和加装暖气片。工程完工后,发现好多热熔的位置有缝隙,但是打压7.5半小时后没有发现漏水,3月30~31日停暖前试水两天(水温不高,暖气片摸起来只感到不是那么冷冰冰),也未发现漏水。小弟拍了几张图,大部分都是这样的接口,各位大神帮小弟指点指点,这样的工程质量如何呢,小弟认为溶和口不是得烫成双眼皮么,对接口凹陷处应该是管壁薄吧,冷水打压不漏,供暖期水暖高温高压,高温管子发软,高压会漏么?,
  • 青岛李宗荣
    热熔PB应该选择可调温的热熔器,常用固定温度热熔器是为PPR设计的,设计温度为260℃,而PB管道的热熔温度240℃,所以要使用可调温的热熔器,调整到240℃,避免温度过高导致熔瘤堵塞管道内部。
    2019-06-17 16:35:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅析物联网技术在供暖行业的应用

回帖成功

经验值 +10