我有一条照明回路,里面有多负荷并联,如何使用增加负荷的方式去计算电压损失。

如整条回路共有十个500W灯具,第一个灯具离配电箱为20m,第二个开始每个间距15M,在天正电气计算电压损失,

负荷情况是输入第一个负荷0.5kw,0.02km,第2-10的灯具,分别都输入0.5kw,0.015km?然后计算?

还是第二个输入0.5kw,0.015km+0.02km,第三个输入0.5kw,0.015km+0.02km+0.015km?

微信图片_20190403094606.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 数字一
    数字一 沙发

    三相负荷情况下:

    1、按照第一个负荷处功率5kW,长度0.02km,第二个负荷处功率为4.5kW,长度0.015,第三个负荷处4kW,长度0.015m,依次类推。

    2、按照第一个负荷处功率0.5kW,长度0.02km,第二个负荷处功率0.5kW,长度0.02 0.015kw,第三个负荷处输入0.5kW,长度0.02 0.015 0.015kw,以此类推。

    若三相负荷情况,以上两种方法均可。

    2024-07-29 16:02:29

    回复 举报
    赞同0
  • lijia52
    lijia52 板凳
    计算最末端一个灯具的电压损失满足小于5%即可。若不满足可放大导线或电缆,达到满足