土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 遂昌县职教园区行政图书艺术楼工程

遂昌县职教园区行政图书艺术楼工程

发布于:2008-02-17 14:22:17 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
遂昌县职教园区行政图书艺术楼工程
竣工验收会议纪要
时间:2006年1月17日下午2时
地点:职教园区三楼会议室
参加单位及人员:见附后签到单
遂昌县职教园区行政图书艺术楼工程竣工验收于2006年1月17日下午2时举行,会议由验收小组副组长、建设单位代表xxx主持。他首先对参加验收的领导、专家、相关单位与会人员表示感谢,然后介绍了验收小组和监督小组人员(详见验收小组人员名单)、验收程序。会议按验收程序进行。
一、 建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理单位分别汇报工程合同履约情况和工程建设中各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况,现汇总如下:
1、建设单位xxx:为建好该项目,县委、县政府领导十分重视,发改局、建设局、财政局、教育局等职能部门十分关心,确保了工程顺利进行,整个项目管理中严格执行基本建设程序,把好质量关。
2、施工单位xxx:施工从开始到竣工无安全、质量事故,工程质量按合同自评为合格,但由于种种原因使工期顺延,相应增加企业成本,业主又不能按期投入使用,现提供各种竣工验收技术资料,请各位专家、验收组审阅、认可。
3、监理单位xxx:坚持监理工作“先审核后实施”、“先验收后施工下道工序”原则,以新版“建筑工程施工质量验收统一标准”中14本为主,相应工艺标准、强制性标准、设计图纸为评估依据。该项目各检验批,分项、分部施工质量符合验评标准,质量控制资料,相关安全、功能检测资料完整,主要功能抽查结果符合相关专业质量验收规范规定,观感符合要求,单位工程质量监理评估意见为合格,请验收小组认定,质监站监督。
4、设计单位xxx:该项目按新规范设计(对原施工图中老规范设计作了相应调整),符合新规范和强制性标准,施工过程中变更我们都进行了洽商,形成变更洽商文件,整个项目施工符合设计图纸要求。
二、实地查验工程质量,审阅工程档案资料。
参加验收的人员在实地认真、仔细地查验了工程质量,对工程的装饰部分观感作了好的评价,同时也发现存在局部质量缺陷。实地查验后到会议室审阅了工程档案资料。
三、对工程勘察、设计、施工、质量、管理等方面作了全面评价,形成验收组人员签署的工程竣工验收意见。
与会人员对设计、施工、质量、管理等方面作了全面评价,其中肯定了该项目工程质量,验收组人员签署工程竣工验收意见,工程质量等级为合格,同意交付使用。对验收组人员提出的质量缺陷,施工单位承诺在不影响交付使用的前提下,一定抓紧整改。
四、县质监站站长xxx发言:他说:这次竣工验收,验收组人员、验收程序均符合国家有关法律、法规规范要求,对工程中提及的质量缺陷(合同技术资料)施工单位要落实整改,特别是强制性标准内容,以保证项目不影响安全和使用功能。建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件报质监站备案。
会议于下午5时30分结束。

附件:验收组人员认为工程存在如下质量缺陷:
1、 花岗岩地面有些开裂、掉角、缺楞,艺术楼底层走廊有色斑等,应重贴。
2、 防静电地板接缝周边存在局部高低差,支架强度不够,板面踏上去有塌陷现象。
3、 大台阶火烧板色带未剔除,有色差、破损,配电柜地沟花岗岩没盖。
4、 伸缩缝:图书楼五楼花岗岩地面油膏没嵌,天棚下伸缩缝发现渗水,墙面伸缩缝木盖板受潮有色斑;木盖板转角处断开。
5、 卫生间蹲坑隔断门塑料合页破损,自然不关闭。
6、 卫生间洗脸盆边地面积水。
7、 底层大面积的塑钢窗晃动,需跟设计商讨如何加固。
8、 玻璃幕墙有关性能检测试验未做。
9、 吊顶(二楼)石膏板接缝处出现渗漏、裂缝。
10、 底层玻璃门开启不灵活,地脚螺栓碰撞,有声响。
11、 大台阶处高于2米处没设置栏杆。
12、 轻钢屋架沿沟积水,与土建接触部分有二处渗漏(艺术楼○22轴×○A轴轻钢屋面与砖墙交接处内墙,○19轴×○D轴沿沟处)。
13、 配电箱盖板有破损未换。
14、 插座盖板、风扇接线盒未盖,线头外露未处理,插座、开关损坏未换。
15、 电风扇未装。
16、 有二盏吸顶灯灯罩破碎未装。
17、 三相柜机配电箱中应将插座改为空气开关。
18、 配电房警示标志没做。
19、 伸缩缝金属板比避雷引线低,防雷接地电阻测试资料无;防雷设施资料不完整,无审核意见书和检测报告。
20、 楼梯顶至屋面雨水管离屋面处未转弯。
21、 伸出屋面通气管没盖罩。


遂昌县职教园区管委会
二○○六年一月十七日
  • mirage0330
    mirage0330 沙发
    非常感谢楼主的无私奉献
    2009-09-18 12:11:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.8 万条内容 · 215 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻:工业项目监理单位

因项目需要,现在我公司寻找有较多工业项目监理经验的工程监理单位,我公司新上项目占地约410亩,车间面积近6万平米,请大家自荐或推荐啊!可跟贴或将单位基本资料及介绍发至本人邮箱:nestlr@126.com

回帖成功

经验值 +10