要求:公建,建筑面积2000平方米以上,图纸包括建筑结构水电暖。跪谢。我的邮箱wings0312@163.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
bx-zxl
沙发
关于楼主所说“卫生间通常管道外露(暖、水、电等管交叉)”问题我的理解是这样:“通常暖的管为DN32或DN25的”、“水管为DN20的”,水管沿卫生间边墙水管上墙面剔槽暗设;采暖管道沿地面地面面层内剔槽暗设可以避免水、暖管道交叉,但是为避免管件渗漏管材要采用PPR塑料管;“电管为DN15左右”,其灯具、插座、开关为墙面剔槽暗设且在一米以上与水暖管不会有交叉。
2008-02-19 20:12:19
赞同0
-
fymfymfym
板凳
走吊顶\走墙角或踢脚线部位\走墙内暗敷,一般都可以解决,除非建筑结构事先没有与水电通气,让水管最后插屁股就困难了