土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电度表0.5级的,电流互感器互感器0.2级计量会怎么样

电度表0.5级的,电流互感器互感器0.2级计量会怎么样

发布于:2019-04-02 15:00:02 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电度表选用0.5级的,电流互感器互感器0.2级计量会怎么样

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cof1601715610313

    无影响,不会损坏,电表精度低不准确,不是对外提报电额不用太准,0.5足够。

    2020-10-14 16:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • 风平浪静02

    没这么样。就是计量等级不符合要求。0.5级电能表,应该配置0.05互感器。这样配置基本不考虑互感器误差了,因为互感器的误差小于等于电能表允许误差的十分之一。

    2019-10-02 10:59:02

    回复 举报
    赞同0