大于27米但不大于54的高层建筑,两个单元,每层面积不大于650平,可以确定的是,每单元只设一个安全出口,每单元的每户之间的门窗洞口间距大于1M即可
但单元与单元之间的门窗洞口间距大于2M,请问这个是依据什么规范来的?
可以确定的是,单元内户与户之间的分户墙是满足将每户作为一个防火单元处理,住户之间的防火分隔有要求,分户墙,单元之间的墙,一二级为不燃性耐火2小时的墙,但并没有明确其应该为防火墙
户与户之间的分户墙是否为防火墙,是否要满足窗与窗之间的距离2米的要求
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工图
返回版块292.83 万条内容 · 956 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳单元之间设防火墙,是旧规范《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)。
现在按现行规范设计即可。
回复 举报