土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 面积2876平方的地下二层车库要做排烟排风系统吗
地下二层车库,面积2876平方,一二层均为1638平方,要做机械排烟和机械排风系统吗?

全部回答(36 )

  • fh16
    肯定要做机械排风与排烟,地下一层可以自然补风,地下二层就要机械补风
    2009-10-21 17:38:21 来自 PC 评论 举报
  • loveguaimaomao
    排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h计算确定。

    8.2.5 排烟风机可采用离心风机或排烟轴流风机,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证280℃时能连续工作30min。

    排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。

    8.2.6 机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s。

    8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
    2009-02-26 14:29:26 来自 PC 评论 举报