农村配变经常烧环,有何技术手段保障?

发布于:2008-02-16 16:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于现时煤气等能源价格高,电价便宜,电磁炉取暧器等电器又便宜,农村高峰集中用电负荷很大,农村配变平时测负荷根本达不到额定容量,然而在春节期间农村回家过年的人又多,造成用电负荷剧增,我们烧坏了十多台30、50KVA等小容量的农村配变,技术方面有没有那些保护变压器的措施可行?低压熔丝保护是否可靠?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • jngt2000
    jngt2000 沙发
    农村配变产权划分:四到户(供电局的)和农村大队自有。四到户的,供电局出钱;村里的,村里出钱。
    另外,农村变压器的保护主要还是靠高压熔丝。一般小于315kvA的都不设进线柜,没有总的低压开关,其实是无法保护变压器过载的。
    2008-02-18 22:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • lydlwhs
    lydlwhs 板凳
    30KVA电流小于45安 50KVA电流小于75安 不是30KW和50KW 而且你们开关柜可能用200安的开关保护 想想那是保护吗
    2008-02-18 19:03:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪位朋友帮忙算下啊。够不够用

本人现打算开饭店。但发觉电不够用。。店面是三相电的。。打算去增容。。不知道能增容到多少的。(大概打听了一下。说是只能增容到50千瓦)。店面的进线是16平方的。。。本店的用电清单大概是。面积500平米的照明。灯箱。饭店厨房等用的电器。然后。。5个5P的三相空调。然后140个600W的电磁炉。。。有没有高手能帮忙算下啊。。理论结合实际。看够不够用的。谢谢。