来源:PKPM构力科技 如有侵权请联系删除   《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018在2019年4月1日实施,高规编制组梳理了一下《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010(以下简称高规)的有关条文,形成了一致意见,对规范条文作出解释: 1.结构稳定验算           高规5.4.1和5.4.4分别规定了对

来源:PKPM构力科技

如有侵权请联系删除


  《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018在2019年4月1日实施,高规编制组梳理了一下《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010(以下简称高规)的有关条文,形成了一致意见,对规范条文作出解释:


1.结构稳定验算    

      高规5.4.1和5.4.4分别规定了对框剪结构框架结构刚重比的要求,其中用到一个参数:

1.png

    此处使用了“重力荷载设计值”的说法,并直接进行了定义,“取1.2倍的永久荷载标准值与1.4倍的楼面可变荷载标准值的组合值”。

    根据规范编制组讨论,认为规范本条编制时考虑的系数即为1.2和1.4,在本规范相应修改之前,仍可按“取1.2倍的永久荷载标准值与1.4倍的楼面可变荷载标准值的组合值”执行。2.构件轴压比验算    构件轴压比涉及柱的轴压比和剪力墙的轴压比,框架柱的轴压比采用的是考虑地震组合的轴压力设计值,剪力墙的轴压比采用了重力荷载代表值的设计值,此设计值的定义应根据《建筑抗震设计规范》GB50011执行。