土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 低温热水,能换出多少温度的水

低温热水,能换出多少温度的水

发布于:2008-02-16 11:49:16 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
请教各位,我们这里没有高温水热网,只有80/60度的城市集中供热, 却偏偏建高层住宅。那高区采暖热水应如何解决。采用换热机组的话,最高能换出多少温度的热水,可否换出75/55度的水?这个温度怎末确定?急盼高人指点。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liuyanmei07
    liuyanmei07 沙发
    进口换热器可以做到两度温差,没有问题,现在我用的有进口的也有国内仿制的在项目里用了好多了。欢迎一起交流QQ:450896035
    2008-02-18 09:33:18

    回复 举报
    赞同0
  • minyan11
    minyan11 板凳
    使用直联混水加压系统,专为解决高层住宅低压热水采暖加压直供,自己找找吧,成套机组很多,比换热成本要低很多。
    2008-02-16 13:03:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

动力燃气系统

返回版块

4.21 万条内容 · 169 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

锅炉省煤器改进讨论

我们正在使用的锅炉为WNS1.6-20Q(Y),20吨/小时燃气锅炉,原锅炉自带省煤器。软化水经过除氧器后经省煤器,进锅炉,我们运行时省煤器进口烟温在230℃左右,出口烟温在180℃左右,锅炉烟温余热利用率低。我们准备就此进行改进,先让软化水(20℃左右)经过省煤器换热,再进除氧器,这样可以提高省煤器的换热效率,提高热力除氧器的进水温度,节约除氧器自用汽,同时省煤器也由承压设备变为常压设备。为此,请教各位同仁就该省煤器如何解决凝结水问题?如何解决锅炉排烟受干扰问题(我们只有鼓风机)?如何进行换热面积计算和设计?欢迎大家给予指教并展开讨论。

回帖成功

经验值 +10