土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教一个互感器波形问题

请教一个互感器波形问题

发布于:2008-02-16 11:43:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
台10kV电流互感器,100/5 准确级0.2/0.5/10P,投运时正常,两个月后,现在忽然发现0.2级绕组波形发生变化,其它0.5和10P级绕组波形则正常。请问是什么原因引起?


1203133598666.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    这个直流分量这么大,最后得到的功率P值不一定比真实的功率P小哦.我厂里面出现这么一个例子还不知道怎么解释:一台6kV的高压电机(1400kW),在正常运转时出现电流波形图形(录波仪得到)一个周期大,一个周期小,这样周而复始的循环,大的周期有效值均为165A,电流小周期有效值都是98A,大的小的全部是规则的正弦波.并且三相电流都是如此.现在还不知道怎么解释.
    2008-02-24 15:21:24

    回复 举报
    赞同0
  • 互感器
    互感器 板凳


    供电局怀疑是有人装了什么元件在偷电,我想不通啊。
    2008-02-23 19:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专业的电力变压器技术论坛

电力变压器论坛http://etran.5d6d.com/bbs.php从设计、制造、试验到运行维护,应有尽有...虽刚刚起步,不过考虑到其专业性,相信能更好的解决大家关于变压器的问题

回帖成功

经验值 +10