土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 大空间洁净室,6米高

大空间洁净室,6米高

发布于:2019-03-26 21:37:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
有个10万级净化车间,高度达到6米,该怎么设计送风量,应该不能按常规换气次数来设计吧,因为风量太大了,应该考虑以抵消房间冷量为主,还是考虑10~15次,还是用分层送风?还有用什么样高效送风口才能把风送下来?有没有这方面的高手指点一下!
  • wk570843879
    wk570843879 沙发

    设计的话看规范根据洁净度等级要求查规范换气次数(GB50472),洁净室的所需风量需要保障两点,第一个是承担消除热负荷,第二个是通过换气次数保障洁净度要求,所以是两者取其风量大的,而不是一拍脑袋做决定。

    分层送风我倒不清楚是什么,希望可以赐教。但是我见过的十万级洁净室一般都是空调机组+风管连接到风口+高效的形式,高效选择H13的应该够了。

    个人看法不一定对,欢迎指正。


    2019-03-28 10:14:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化空调系统培训资料 |65张PPT

更多干货请关注微信公众号易筑结构:

回帖成功

经验值 +10