设计的话看规范根据洁净度等级要求查规范换气次数(GB50472),洁净室的所需风量需要保障两点,第一个是承担消除热负荷,第二个是通过换气次数保障洁净度要求,所以是两者取其风量大的,而不是一拍脑袋做决定。
分层送风我倒不清楚是什么,希望可以赐教。但是我见过的十万级洁净室一般都是空调机组+风管连接到风口+高效的形式,高效选择H13的应该够了。
个人看法不一定对,欢迎指正。
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
更多干货请关注微信公众号易筑结构:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳设计的话看规范根据洁净度等级要求查规范换气次数(GB50472),洁净室的所需风量需要保障两点,第一个是承担消除热负荷,第二个是通过换气次数保障洁净度要求,所以是两者取其风量大的,而不是一拍脑袋做决定。
分层送风我倒不清楚是什么,希望可以赐教。但是我见过的十万级洁净室一般都是空调机组+风管连接到风口+高效的形式,高效选择H13的应该够了。