土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!!!关于10kV开闭所多条线路反复跳闸的故障分析
单位有一个10kV开闭所,运行已经24年了,所有电气指示全部坏了,这个星期内两条10kV出线和1条10kV进线一共跳闸四次,全部直接送电成功,线路都巡视过没有发现明显故障点,单位不少人推测是开闭所的问题,由于电气指示都没用了,难以断定,求大神帮忙分析一下!!!!!!!  

全部回答(1 )

  • tumux_70293
    回答:对于10kV开闭所多条线路反复跳闸的故障,需要结合现场实际情况进一步分析。首先,需要检查设备和线路是否正常,如电缆绝缘是否损坏、变压器接地是否存在问题等。如果设备和线路都没有问题,可以考虑检查系统保护装置是否设置正确,例如过电流保护、零序保护等。同时也需要确认负载情况是否过重,电源供电是否稳定。最后,根据现行规范条文进行故障排查和修复,如《电气安装工程施工质量验收规范》《配电工程施工及验收规范》等,具体情况需根据实际情况具体分析。希望以上信息能为您提供帮助。
    2023-11-06 09:35:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10