距离会员到期还有30

高层住宅采用预分支电缆应在何处做重复接地?

提问 发帖 回复

一类高层住宅,配电室不在本建筑内,采用TN-C-S系统,从配电室引来预分支电缆。 如果是母线槽可以在进线电缆转母线的前端箱处将PEN做重复接地,并引出PE和N线。 那么现在用矿物绝缘电缆应该在什么地方接地呢,是不是在电缆进入建筑的位置做MEB,进行重复接地。还是说在每层电井做重复接地呢?

一类高层住宅配电室不在本建筑内,采用TN-C-S系统,从配电室引来预分支电缆。

如果是母线槽可以在进线电缆转母线的前端箱处将PEN做重复接地,并引出PE和N线。

那么现在用矿物绝缘电缆应该在什么地方接地呢,是不是在电缆进入建筑的位置做MEB,进行重复接地。还是说在每层电井做重复接地呢?

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • bmwxbbb
    bmwxbbb 2019年03月22日 16:20:29 2楼

    查了以前的帖子,有人提过类似问题:【紧急求助】论坛大神请进:高层母线槽接地系统问题 本资料来自于 土木在线论坛 链接:https://bbs.co188.com/thread-9058459-1-1.html,土木在线,帮助工程师成长.

    fitman大神的回复很有道理:1、系统有问题。虽然你没说明变配电房的位置,但在每层电表箱分出PE和N线就有问题。 a、最起码违反了GB50057-2010的“6.1.2 当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用 TN-S系统。 ” b、由于一个建筑内多个PEN的重复接地点,建筑钢筋成了系统的N线,隐患无穷。 c、住宅建筑有防电气火灾要求,也就是在建筑总开关处应加300mA漏保或检测设备。你的系统无法实现此功能。 d、实现总等电位连接变得非常困难。 综上所述。如果变配电房在建筑物内部(或同一电网),应在电房配电柜处分出5线接到始端箱,利用母线槽的外壳作为PE线(前提是此产品有这一功能,否则要单独敷设PE线)到外层箱。如果是外部变配电房,可以4芯到始端箱,分出5芯到各下级箱。 2、电井中的接扁钢理论上是可以作为PE线用的(规范上并没禁止),但象现在的情况是只有一条扁钢是远不满足PE线的电气功能的(4x40约相当于25的电缆),而且实际应用也很少,不建议这样做。 3、重复接地是PE线的重复接地,你可以层层接到电井的接地干线上(实际是有分出箱就接一次),但注意的是PE线接地,不是N或PEN线。

    回复 举报 点赞
  • bmwxbbb
    bmwxbbb 2019年03月22日 16:30:28 3楼

    现在看来每层重复接地做法不可取,但是预分支电缆在引入建筑的位置要怎么做重复接地呢,是不是把预分支电缆外皮剥开,用电缆的金属保护层接地?

    还是说干脆做一个类似母线槽前端箱的箱子,一个进线开关一回出线,在箱子里把进线PEN重复接地。

    回复 举报 点赞
  • bmwxbbb
    bmwxbbb 2019年03月22日 17:10:05 4楼
    求大神指点!
    回复 举报 点赞
  • bmwxbbb
    bmwxbbb 2019年03月24日 10:40:36 5楼
    求大神指点!
    回复 举报 点赞
  • bmwxbbb
    bmwxbbb 2019年03月24日 11:49:27 6楼
    求大神指点!
    回复 举报 点赞
  • bmwxbbb
    bmwxbbb 2019年03月25日 09:23:45 7楼
    求大神指点!
    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
TA的关注
相关标签
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通