11层框剪结构,首层6m,标准层4.5m,X方向受到开窗的影响,所以剪力墙不能拉很多,其他参数都没什么问题。不过周期较大以及位移比达到1.43,请问要怎么调整呢?
全部回答(3 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2194 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
-
zihan1009
位移比是在刚性楼板假定下计算的,结构最大水平位移与层间位移往往出现在结构的边角部位;因此应注意调整结构外围对应位置抗侧力构件的刚度,减小结构刚心与质心的偏心距。
2019-04-29 15:29:29
来自 PC
评论
举报
-
danlyn
结构布置不合理,右上角墙体过多,位移角富余较多,建议选减右上角的墙体,其它的墙肢也可以减减
2019-03-29 20:29:29